我现在要用欧姆龙plc控制伺服电机,伺服电机工作在位置模式,通过丝杠带动工作台平移一段距离
请问如何用PULS+SPED+ACC指令进行进给量的控制? 我是新手,哪位大侠给段程序例子让我学习下吧
多谢!!
分享
zhaojun90052
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
1422 点
下载积分:
3350 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-05-09
最后登录:
2024-11-14
查看zhaojun90052的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-19 15:30
全看
|
小
中
大
直接使用PULS+ACC指令就完全可以了,因为ACC就是一个脉冲加减速控制指令,首先在PULS指令中设置好端口以及控制方式和脉冲参数起始地址,再在ACC指令中设置好相应参数就行了。