如图所示,是电路的一部分,所示电路比较简单,大家一看就明白。
当7a和7b之间有一个闭合的信号时,打开电磁阀SV1,延时一段时间后断开(假定设定10s吧)
问题和现象:
当电源以及图中所示负载是
DC24V时,延时时间到,灯不熄灭,时间继电器线圈不失电同时伴有滋滋的响声,经过判断处理,若将灯线断开,时间继电器线圈能在延时到后失电,线路正常工作。
当电源以及图中所示负载是
AC220V时,一切正常
当然在原指示灯处先用中继替换,再将信号给指示灯,也能满足控制要求,但因电控箱尺寸所限,不可再加额外的什么电器。
请问各位高手,为什么DC24V就出现如上所说现象,若现在只能用24V电源(原因外部电磁阀工作电压已确定),该怎么办?谢谢!大家畅所欲言!