haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-24 12:40

  
如图所示,是电路的一部分,所示电路比较简单,大家一看就明白。
当7a和7b之间有一个闭合的信号时,打开电磁阀SV1,延时一段时间后断开(假定设定10s吧)
问题和现象:
当电源以及图中所示负载是DC24V时,延时时间到,灯不熄灭,时间继电器线圈不失电同时伴有滋滋的响声,经过判断处理,若将灯线断开,时间继电器线圈能在延时到后失电,线路正常工作。
当电源以及图中所示负载是AC220V时,一切正常
当然在原指示灯处先用中继替换,再将信号给指示灯,也能满足控制要求,但因电控箱尺寸所限,不可再加额外的什么电器。
请问各位高手,为什么DC24V就出现如上所说现象,若现在只能用24V电源(原因外部电磁阀工作电压已确定),该怎么办?谢谢!大家畅所欲言!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82727 分
在线时间: 1509(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-22
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-24 15:12
时间继电器有没有检查过?24V电源是独立电源,有没有屏蔽信号?还有你的1SP的开关是瞬间的信号吧.有没有长期接通?意思就好像按钮一样,有自带复位还是点动式的?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人