如图所示,是电路的一部分,所示电路比较简单,大家一看就明白。
当7a和7b之间有一个闭合的信号时,打开电磁阀SV1,延时一段时间后断开(假定设定10s吧)
问题和现象:
当电源以及图中所示负载是DC24V时,延时时间到,灯不熄灭,时间继电器线圈不失电同时伴有滋滋的响声,经过判断处理,若将灯线断开,时间继电器线圈能在延时到后失电,线路正常工作。
当电源以及图中所示负载是AC220V时,一切正常
当然在原指示灯处先用中继替换,再将信号给指示灯,也能满足控制要求,但因电控箱尺寸所限,不可再加额外的什么电器。
请问各位高手,为什么DC24V就出现如上所说现象,若现在只能用24V电源(原因外部电磁阀工作电压已确定),该怎么办?谢谢!大家畅所欲言!
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-10-28
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-30 21:24
这种情况我遇多了,故障原因:开关电源功率不足,电磁阀功率太大,工作时DC24V电源下降,使时间继电器工作不正常。工作时测下电磁阀工作时继电器线圈的工作电压,如果不足DC24V,只有5~18V左右,那建议你更换大一点功率的开关电源,或把电磁阀线圈与时间继电器取不同组的DC24V。