如图所示,是电路的一部分,所示电路比较简单,大家一看就明白。
当7a和7b之间有一个闭合的信号时,打开电磁阀SV1,延时一段时间后断开(假定设定10s吧)
问题和现象:
当电源以及图中所示负载是DC24V时,延时时间到,灯不熄灭,时间继电器线圈不失电同时伴有滋滋的响声,经过判断处理,若将灯线断开,时间继电器线圈能在延时到后失电,线路正常工作。
当电源以及图中所示负载是AC220V时,一切正常
当然在原指示灯处先用中继替换,再将信号给指示灯,也能满足控制要求,但因电控箱尺寸所限,不可再加额外的什么电器。
请问各位高手,为什么DC24V就出现如上所说现象,若现在只能用24V电源(原因外部电磁阀工作电压已确定),该怎么办?谢谢!大家畅所欲言!
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 10131 点
下载积分: 11459 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-11-19
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-24 17:27
引用
引用第3楼monkey2005于2009-11-24 13:14发表的  :
在时间继电器线圈反并一个二极管

这样应该是可以的1n4001-1n4007随便啦,没啥要求