如图所示,是电路的一部分,所示电路比较简单,大家一看就明白。
当7a和7b之间有一个闭合的信号时,打开电磁阀SV1,延时一段时间后断开(假定设定10s吧)
问题和现象:
当电源以及图中所示负载是DC24V时,延时时间到,灯不熄灭,时间继电器线圈不失电同时伴有滋滋的响声,经过判断处理,若将灯线断开,时间继电器线圈能在延时到后失电,线路正常工作。
当电源以及图中所示负载是AC220V时,一切正常
当然在原指示灯处先用中继替换,再将信号给指示灯,也能满足控制要求,但因电控箱尺寸所限,不可再加额外的什么电器。
请问各位高手,为什么DC24V就出现如上所说现象,若现在只能用24V电源(原因外部电磁阀工作电压已确定),该怎么办?谢谢!大家畅所欲言!
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-04-06
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-27 23:33
按照楼主给的电路图分析,1SP为开关信号,KT1是时间继电器,控制电磁阀sv1,又说1SP是瞬间接通一下,根据你给的电路,如果1SP是瞬间的开关信号的话,电路怎么会工作,条件都不成立。(是不是电路图错了啊)

  2.如果1sp是长时间接通,KT1,SV1得电工作,时间到后KT1的常闭变为常开,这是KT1,SV1断电,工作完成,但如果这时1SP 没有断开的话,电磁阀又会得电接通,时间到了断开如此循环。