如图所示,是电路的一部分,所示电路比较简单,大家一看就明白。
当7a和7b之间有一个闭合的信号时,打开电磁阀SV1,延时一段时间后断开(假定设定10s吧)
问题和现象:
当电源以及图中所示负载是DC24V时,延时时间到,灯不熄灭,时间继电器线圈不失电同时伴有滋滋的响声,经过判断处理,若将灯线断开,时间继电器线圈能在延时到后失电,线路正常工作。
当电源以及图中所示负载是AC220V时,一切正常
当然在原指示灯处先用中继替换,再将信号给指示灯,也能满足控制要求,但因电控箱尺寸所限,不可再加额外的什么电器。
请问各位高手,为什么DC24V就出现如上所说现象,若现在只能用24V电源(原因外部电磁阀工作电压已确定),该怎么办?谢谢!大家畅所欲言!
dxd042
dwy0206
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 120 点
下载积分: 575 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-08-07
查看dxd042的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-28 16:06
用24v电源时,时间继电器时间到后,你所说的现象有多长时间?也就是灯亮多长时间?
dxd042
dwy0206
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 120 点
下载积分: 575 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-08-07
查看dxd042的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-30 19:12
图片:
应该这样的反并联的,如果直接在线圈上反接二极管,此时,二极管与指示灯对感应电势进行分流,而我们知道二极管的正向电阻有几千欧姆,而指示灯的电阻只有几十欧姆,这样就造成,二极管起不到主要的续流作用,指示灯中通过了大部分的电流,使得时间继电器线圈尝试再吸合。