haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-24 12:40

  
如图所示,是电路的一部分,所示电路比较简单,大家一看就明白。
当7a和7b之间有一个闭合的信号时,打开电磁阀SV1,延时一段时间后断开(假定设定10s吧)
问题和现象:
当电源以及图中所示负载是DC24V时,延时时间到,灯不熄灭,时间继电器线圈不失电同时伴有滋滋的响声,经过判断处理,若将灯线断开,时间继电器线圈能在延时到后失电,线路正常工作。
当电源以及图中所示负载是AC220V时,一切正常
当然在原指示灯处先用中继替换,再将信号给指示灯,也能满足控制要求,但因电控箱尺寸所限,不可再加额外的什么电器。
请问各位高手,为什么DC24V就出现如上所说现象,若现在只能用24V电源(原因外部电磁阀工作电压已确定),该怎么办?谢谢!大家畅所欲言!
fengyuhai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 118 点
下载积分: 497 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2009-10-05
最后登录: 2023-10-28
查看fengyuhai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-24 18:38
由于你的时间继电器线圈与电磁阀均为感性负载,在时间继电器的延时断开触点断开后,它们两个会产生与电源反向的感应电动势,通过你的指示灯形成回路,并且有两个感性负载,很可能产生振荡,所以时间继电器的线圈会在反向电动势的作用下得电闭合并且可能会有震颤,三楼说的很对,在电磁阀与继电器的线圈两端并联一个与它们的电源反向的续流二极管,应该可以解决这个问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人