haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-24 12:40

  
如图所示,是电路的一部分,所示电路比较简单,大家一看就明白。
当7a和7b之间有一个闭合的信号时,打开电磁阀SV1,延时一段时间后断开(假定设定10s吧)
问题和现象:
当电源以及图中所示负载是DC24V时,延时时间到,灯不熄灭,时间继电器线圈不失电同时伴有滋滋的响声,经过判断处理,若将灯线断开,时间继电器线圈能在延时到后失电,线路正常工作。
当电源以及图中所示负载是AC220V时,一切正常
当然在原指示灯处先用中继替换,再将信号给指示灯,也能满足控制要求,但因电控箱尺寸所限,不可再加额外的什么电器。
请问各位高手,为什么DC24V就出现如上所说现象,若现在只能用24V电源(原因外部电磁阀工作电压已确定),该怎么办?谢谢!大家畅所欲言!
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-24 12:58
看来该现象与指示灯有关,请问指示灯有否储能元件?
另外,1SP信号是瞬动信号吗?
随便猜猜,特顶一下。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
  • 仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
    qlin
    学过一点FX型PLC基本知识
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 537 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 12343 分
    在线时间: 258(小时)
    注册时间: 2009-07-13
    最后登录: 2019-05-13
    查看qlin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-11-25 13:45
    综上所述,该现象与线圈电抗、指示灯内阻有关;反向并联续流二极管,问题有可能得到解决,可通过试验确定。

    该现象可能的解释是:
    KT1常闭延时触点断开时,KT1线圈失电,其常闭点闭合;
    时间继电器和电磁阀线圈反向电势通过指示灯放电,可能使KT1再次吸合,但其吸力不够、KT1常开点未完全闭合又释放,KT1再次失电,又重复上述过程,由此形成KT1的快速反复通断。
    但不知此解释是否合理。
    qlin
    学过一点FX型PLC基本知识
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 537 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 12343 分
    在线时间: 258(小时)
    注册时间: 2009-07-13
    最后登录: 2019-05-13
    查看qlin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-11-25 18:50
    1N4007,应当在 日光灯 的电子镇流器里 就有。
    仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会