haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-24 12:40

  
如图所示,是电路的一部分,所示电路比较简单,大家一看就明白。
当7a和7b之间有一个闭合的信号时,打开电磁阀SV1,延时一段时间后断开(假定设定10s吧)
问题和现象:
当电源以及图中所示负载是DC24V时,延时时间到,灯不熄灭,时间继电器线圈不失电同时伴有滋滋的响声,经过判断处理,若将灯线断开,时间继电器线圈能在延时到后失电,线路正常工作。
当电源以及图中所示负载是AC220V时,一切正常
当然在原指示灯处先用中继替换,再将信号给指示灯,也能满足控制要求,但因电控箱尺寸所限,不可再加额外的什么电器。
请问各位高手,为什么DC24V就出现如上所说现象,若现在只能用24V电源(原因外部电磁阀工作电压已确定),该怎么办?谢谢!大家畅所欲言!
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-24 20:01
应该是指示灯的内阻太小造成的,当用DC24V时,指示灯并联在时间继电器的线圈两端,指示灯分流太大,造成时间继电器的驱动功率不够,当用AC220V时,刚好弥补了指示灯的分流,所以能够正常工作。如果你一定要用DC24V,建议将指示灯换成二极管式的指示灯,这种指示灯内阻大,分流小
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dxd042) 分析的有道理
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人