楼主  发表于: 2009-11-23 22:03
我们厂,一套搅笼设备,原先普通接触器控制,操作工嫌快,想慢一些,且能调速,于是我(电工)给他改了一下。
拆了一台三菱A700的变频器,给它改装上了。电机是1.5KW的,4极,星型,与搅笼用减速机连接。空载调试的,设定在了频率30HZ,一切OK。
  可是正常带负载使用时,电机发热,搅笼经常被卡住。
  我想是不是电机低频运行时,输出转矩小?
  请问各位老师,这到底是怎么回事?是不是变频器没设置好?请具体说一下好吗。在不换电机,不换变频器的情况下,能使设备正常运行吗?怎样做?
   我会给大家加分的,谢谢各位,谢谢!
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-24 18:53
再增加点频率,太低的话,电流加大,电机发热;同时调试下有关:转矩 方面的参数。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛