古铜
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 198 点
下载积分: 669 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-02-03
最后登录: 2025-01-02
查看古铜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-23 22:03
我们厂,一套搅笼设备,原先普通接触器控制,操作工嫌快,想慢一些,且能调速,于是我(电工)给他改了一下。
拆了一台三菱A700的变频器,给它改装上了。电机是1.5KW的,4极,星型,与搅笼用减速机连接。空载调试的,设定在了频率30HZ,一切OK。
  可是正常带负载使用时,电机发热,搅笼经常被卡住。
  我想是不是电机低频运行时,输出转矩小?
  请问各位老师,这到底是怎么回事?是不是变频器没设置好?请具体说一下好吗。在不换电机,不换变频器的情况下,能使设备正常运行吗?怎样做?
   我会给大家加分的,谢谢各位,谢谢!
二球一哥
没有个性不签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
注册时间: 2009-09-24
最后登录: 2024-11-26
查看二球一哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-27 21:09
应该自整定一下就可以的。