在涡轮增压器装配中,需要对执行器压力位移调整检查。操作如下:接上进气管,通高压气源,在这过程中,执行器推杆根据气压的大小,推杆行程跟着改变.需要保证执行器推杆行程是1MM(误差范围:-0.01mm~+0.01mm)的情况下进行检测,检测执行器内腔压力是否在设计标准允许范围内(设计值为850mmHg,误差范围:-10mmHg~+10mmHg),如果推杆行程过大,调整压力大小,直至是1MM行程时,记录压力值上存数据至主机.总的来说,即检测推杆行程是1MM时,对应的执行器内腔压力值。
我的问题是,用什么传感器检测推杆行程是准确在1MM(误差范围:-0.01mm~+0.01mm)位置?用什么部件做为进气控制机构,以便有效的控制进气压力,保证推杆行程准确在1MM?不知道要不要用到伺服阀?
请教了!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-11-20 16:58重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-21 08:34
引用
引用第4楼张平全于2009-11-20 20:53发表的  :
       电子尺是比较好的,但成本比较高,旋转式编码器也可以,成本较前者低,十倍或更高,这就要看你的银子
腔内压力,就用数字式的压力传感器就好了
    这种要求较严的东西,还是用油压的比;较好,压力稳压电源定,出力均匀,也就可以省去压力测量和行程的测量,不知这个方案是否适应你的现场要求,反正增压器的几个零件也用不了多大力,如果在深圳,我们可以可提供更多的帮助

感谢热心的朋友的回复!
想请问,用编码器能否达到-0.01mm~+0.01mm的精度?另外,根据推杆的行程调整进气压力以保证行程在1mm点上,应该选取什么部件做为驱动机构(用伺服阀吗?)?
我是在深圳啊.
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-21 08:40
引用
引用第5楼ydc820于2009-11-20 23:50发表的  :
这要看进口气压的流量,大的话达不到这个精度,小的话用电子尺,不过一天检测量估计不多

这是装配线上的最后一个必检工步,需要对每个产品检查.此检测工步允许耗时为约1分钟.
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-21 09:03
引用
引用第1楼yfdxb于2009-11-20 17:46发表的  :
推杆于原位时,压力为零。加压后推杆动作。行走1MM即停止加压。将此时腔内压力进行记录。
不知理解是否如此?
高科技的话用电子尺。简单些,直接用导线接探针。
一点见解供参考

意思是这样.
只要保证推杆伸出的准确行程保持为1mm(允许误差-0.01mm~+0.01mm)就可以了.如果停止加压,也要准确行程保持为1mm.
对我来说,这已经是高科技了.