小弟现有一台FX2-32MR通电后运行灯不亮,用GX V8.19中文版连接发现机器始终处于停止状态,而该PLC面板上又没有运行转换开关,而软件上又找不到转换按钮,请问如何把该PLC转换到运行状态?
tangcheng
努力奋斗、追求完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-03-22
查看tangcheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-20 14:36
在PLC硬件找不到可以在软件上远程操作设置运行、停止。
首先打开GX软件,在上面工具栏点“在线”下拉框里点“远程操作”出现对话框,选择操作下面“PLC”的 RUN--STOP选项。选择“RUN”点击执行就OK子。