yao6088
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 165 点
下载积分: 509 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2020-08-12
查看yao6088的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-20 09:48
小弟现有一台FX2-32MR通电后运行灯不亮,用GX V8.19中文版连接发现机器始终处于停止状态,而该PLC面板上又没有运行转换开关,而软件上又找不到转换按钮,请问如何把该PLC转换到运行状态?
a13122056513
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 426 点
下载积分: 2094 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2024-11-07
查看a13122056513的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-15 16:53
瞧瞧