小弟现有一台FX2-32MR通电后运行灯不亮,用GX V8.19中文版连接发现机器始终处于停止状态,而该PLC面板上又没有运行转换开关,而软件上又找不到转换按钮,请问如何把该PLC转换到运行状态?
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139684 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2025-01-09
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-16 00:30

请看 PLC 端子, 那儿有 RUN。

把 RUN - COM 端子短路就可以把该PLC转换到运行状态