zycyhwan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zycyhwan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-19 20:26
各位好。根据电机参数如何选择导线大小,断路器容量,接触器容量,热继电器容量?有什么计算公式?谢谢热心人提供!如果选择变频器控制,变频器容量选择?

电机参数:功率0.75KW    电流:2.0A    转速:1390转/分   电压380V    频率:50HZ    功率因数:0.76
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-25 19:38
断路器长时热脱扣的额定电流应等于电动机的额定电流;交流接触器的额定电流大于等于电动机的额定电流;热继电器见下表
   额定电流倍数.doc (26 K) 下载次数:35