各位好。根据电机参数如何选择导线大小,断路器容量,接触器容量,热继电器容量?有什么计算公式?谢谢热心人提供!如果选择变频器控制,变频器容量选择?
电机参数:功率0.75KW 电流:2.0A 转速:1390转/分 电压380V 频率:50HZ 功率因数:0.76
分享
jingqianshan
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jingqianshan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-20 09:27
全看
|
小
中
大
断路器16A的,接触器9A的,(好像一般常用的没有比它还小的)热继电器2.2A-3.5A的,断路器一般是电流的2.5倍,接触器是电流的1.5倍,热继电器是电流的1.1-1.15倍,变频器选择要看你什么电机,带什么负载,一般1:1就好了,也就是0.75的变频器,仅供参考