楼主  发表于: 2009-11-19 20:26
各位好。根据电机参数如何选择导线大小,断路器容量,接触器容量,热继电器容量?有什么计算公式?谢谢热心人提供!如果选择变频器控制,变频器容量选择?

电机参数:功率0.75KW    电流:2.0A    转速:1390转/分   电压380V    频率:50HZ    功率因数:0.76
jingqianshan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-20 09:27
断路器16A的,接触器9A的,(好像一般常用的没有比它还小的)热继电器2.2A-3.5A的,断路器一般是电流的2.5倍,接触器是电流的1.5倍,热继电器是电流的1.1-1.15倍,变频器选择要看你什么电机,带什么负载,一般1:1就好了,也就是0.75的变频器,仅供参考