楼主  发表于: 2009-11-18 11:29
在星型至角型降压启动中,星型时如果把电机的线圈首端U1.V1.W1.并接在一起,尾端W2.U2.V2.接在3相电源上,这样运行有什么后果?
zymzym
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2024-02-20
查看zymzym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-18 15:29
我干过几年电机下线。
是一样的,
三相电机的单相绕组,你可以把头叫尾,也可以把尾叫头,
头尾只是相对的,
但是要统一。