楼主  发表于: 2009-11-18 06:41
如图。  如果原点的位置在中间。电机到达前进限位后按动回原点启动,电机能够回到原点。如果电机到达后退限位的时候按动回原点启动,电机能够回到原点位置吗。
如果原点就设定在中间,电机前进或后退到位后自动回到原点位置。这个程序应该怎么编。请指教
zhufenghn444
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 190 点
下载积分: 746 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-09-25
最后登录: 2022-10-08
查看zhufenghn444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-18 12:35
你用的应该是伺服电机,是有前进或后退的工作状态的,你将这两个状态接到PLC里就好办了,就是普通电机也应该有正反转信号的.