FX2N-4AD-PT编程疑问
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-11-17 21:03
全看
|
小
中
大
各位大侠,我用FX2N-4AD-PT读取PT100的温度,我只在CH1通道上接了PT100,其他CH2、CH3、CH4通道我都没接,但为什么我下面的D21、D22、D23都有读数呢,帮我解答下啊,我不知道错在哪里,我是第一次用这种模块,谢谢!~
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9671 个
工控威望:
8568 点
下载积分:
16706 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-30
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-17 22:08
全看
|
小
中
大
FROM K0 K5 D20 K4
这个意思就是把 模块里的四个通道的值,读到D20 D21 D22 D24 四个D
就算那三个通道没有接东西,也有可能有值的
比如值是上次的数据,或者是一些错误值
如果你想不干扰其他D,这样写
FROM K0 K5 D20 K1
最后的这个K1,代表只读一个通道