yueshang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 308 点
下载积分: 418 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-09-18
查看yueshang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-16 15:14
本人要做个设备。,通过制冷机来控制水箱的温度,波动为正负一度。现在不知道用PLC的好还是温控仪的好,用PLC感觉成本高。用温控仪简单些,但温控仪来控制变频器怎么做?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1396 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 13251 分
在线时间: 2199(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-09-19
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-16 16:04
温控表好做,带4-20mA输出的就可以了,连续PID直接控制变频器,相当于比例调节,便宜实惠。用PLC显得档次高,程序做的烦琐点。