trdbl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 193 点
下载积分: 544 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2009-11-15
最后登录: 2024-11-06
查看trdbl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-15 14:09
1.电压交流380V.电机功率:22kw.星角启动:  选择50A主接触器与角接触器..32A星接触器..热继23--32A.
2.电压交流380V.电机功率:55kw.星角启动:  选择80A主接触器与角接触器..65A星接触器..热继48--65A.
3.电压交流380V.电机功率:90kw.星角启动:  选择150A主接触器与角接触器..115A星接触器..热继95-120A.(声明:以上热继全部接在主接触器下.接在主回路上电流是不一样的)
需要真正的电气高手来指点一下..这样的搭配是否准确..
cjdcjd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cjdcjd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-28 21:46
我是来学习的 各位师傅