原帖。定时关机怎么做?

各位大侠:
      请问一台螺杆空压机要做定时关机,要怎么做呢?

1. 控制面板里面有关断延时器(延时10S),
2. 螺杆空压机不能直接切断电源.
      客户要求:晚上11点下班后,自动关机.
                     谢谢各位
                 多多指教!
楼五回帖
    加个LOGON控制器吧!几百块钱,时间可以任意调节!并且可以早上自动开机,即接通380V电给螺杆空压机。

    我觉得不应该把事情做得扩大化,现在好多工控人就是不从实际出发乱用元件,这样一个控制有必要用LOGON吗?上面几楼提的微电脑时控器就可以实现。而且才几十块钱。又如我见到的一个行车控制有人用FX-3U的PLC,还有更夸张的用到了Q系列的。行车的工作原理是什么大家都知道有必要用这样高功能的PLC吗?当然这其中也可能存在设备提供商和用户之间的潜规则在作怪。但我觉得在市场经济的大环境下作为一个工控人还是应该为客户着想根据具体工程情况设计不同的控制方案。没必要用PLC的就尽量不用(如上面提到的时控)如果对成本控制很严的工程在系统可靠性达标的情况下用单片机也可以呀。总之够用就行,拿个笔记本到现场装个星---三角用PLC还郑重其事的搞调试那岂不是在作秀。
    本人没有攻击那位同行的意思,只是希望大家实事求是的做事。也希望大家发表一下自己的意见好吗?
[ 此帖被小电工在2009-11-16 16:37重新编辑 ]
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-14 20:17
有同感,也曾见到过非常简单的电路却采用PLC来控制(几个自锁停电路).在国内好像机器不用上PLC和屏就有觉得不如人家的心理,特别在同内同行业竞争的厉害.呵呵,哪个老板不想做好看一点多挣点钱呢,反正成本都是在机器上,看多了这样的现象见怪不怪了.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗