用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
星三角降压启动是否比直接启动省电
上一主题
下一主题
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-11-14 15:36
全看
|
小
中
大
目前有一个15KW的交流马达,在其主线路上装一个电度表,那么直接启动启动转矩大,但是启动瞬间电流大,星三角启动,启动转矩小一点点,但是减小冲击电流,那么请问在直接启动和星三角启动的两种情况下,哪个更省电。请各位高手给点指点,谢谢。
其实我也是突然想到这个问题的,在工厂一般不怎么会考虑省电费电问题,因为电费不用自己交,但是我家开了个小作坊,自己做就要精打细算了,否则赚点钱都贡献给电力局了。呵呵,谢谢各位的发言。
[ 此帖被子丑寅卯9在2009-11-16 09:10重新编辑 ]
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
分享
qy21255
学好工控 勤劳创业
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
237 点
下载积分:
13157 分
在线时间: 171(小时)
注册时间:
2009-11-15
最后登录:
2024-11-11
查看qy21255的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-29 21:03
全看
|
小
中
大
同意3楼朋友的说法!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
星三角降压启动是否比直接启动省电
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问