星三角降压启动是否比直接启动省电
上一主题
下一主题
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-11-14 15:36
全看
|
小
中
大
目前有一个15KW的交流马达,在其主线路上装一个电度表,那么直接启动启动转矩大,但是启动瞬间电流大,星三角启动,启动转矩小一点点,但是减小冲击电流,那么请问在直接启动和星三角启动的两种情况下,哪个更省电。请各位高手给点指点,谢谢。
其实我也是突然想到这个问题的,在工厂一般不怎么会考虑省电费电问题,因为电费不用自己交,但是我家开了个小作坊,自己做就要精打细算了,否则赚点钱都贡献给电力局了。呵呵,谢谢各位的发言。
[ 此帖被子丑寅卯9在2009-11-16 09:10重新编辑 ]
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
分享
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1219 个
工控威望:
1320 点
下载积分:
3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2024-12-05
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-14 19:16
全看
|
小
中
大
直接启动要省电一些,设备从静止开始启动到工作状态所需的电能是一定的,因为星三角启动经历的时间要长一些,电能损耗(不是消耗)大于直接启动;直接启动的时间要短一些,电能的损耗要小一些,所以直接启动要省电一些,只要是电源的容量足够的大,尽量采用直接启动,之所以用星三角启动就是电源的容量有限,直接启动对母线电压的影响较大。