发表于: 2009-11-13 15:41
全看
|
小
中
大
采用无电压的,因为不想和其他的输入端产生冲突。
只是使用A.B.Z三相的脉冲信号,内部使用高速计数器进行计算,这样应该怎么样连接呢?分辨率为360的。
谢谢各位的解答。
分享
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
148 个
工控威望:
224 点
下载积分:
1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2008-10-26
最后登录:
2024-09-21
查看wsqjs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-13 21:20
全看
|
小
中
大
E6B2-CWZ6C是NPN集电极开路输出ABZ,接到PLC的X上,PLC的COM要接正的,
因为E6B2-CWZ6C可以供电24V,所以PLC的COM可以接+24V,
这样就和其他的输入用同样的电源电压了,不会有影响。
其实可以把旋转编码器看作是有3个输出端的NPN接近开关。
楼主留言:
热心助人
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(虚心求教) 热心助人
充耳不闻
分享
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
148 个
工控威望:
224 点
下载积分:
1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2008-10-26
最后登录:
2024-09-21
查看wsqjs的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-11-18 19:36
全看
|
小
中
大
从图上看,plc有内置24v电源,这样的话,就无须外部电源了 ,
把旋转编码器看作是有3个输出端的NPN传感器,就象图上的一样可以了。