我们公司有个恒压供水的设备用远传压力表控制3台变频器,用电接点压力表控制上极限。当达到上极限是电接点压力表压力下降的很快,而远传压力表则下降的很少,在高压是两个表压力差不多,在压力偏低是电接点压力表基本上是远传压力表的一半,是不是远传压力表坏了啊
jcwang721218
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 3935 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2007-05-22
最后登录: 2021-02-13
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-02 14:09
问题已解决,是远传压力表的开关坏,谢谢大家