楼主  发表于: 2009-11-12 19:14
TO K0 K17 H0000 K1
T0 K0 K17 H0002 K1
上一行的意思是选择第一通道,这个明白。第二行是选择第一通道A/D转换启动,但是其中的H0002有点搞不明白。不知这个是否是固定对应第一通道的?H0002又有什么含义。希望能说的详细点
不好意思。我不知怎么样才能把梯形图从编程软件上复制到这里来。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-04-04
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-13 08:28
通道初始化,用4位十六位数字H××××表示,4位数字从右至左分别控制1、2、3、4四个通道

每位数字取值范围为0~3,其含义如下:
0表示输入范围为-10V~+10V              l表示输入范围为+4mA~+20mA             2表示输入范围为-20mA~+20mA             3表示该通道关闭.
默认是H0000。

H0002表示的意思就是范围为-20mA~+20mA 。