foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-11 20:08
工艺是这样的:一个水池往外打水,到低液位时停止出水,另一个水池开始出水,到低液位时,第一个水池已经加满水,可以出水。周而复始,是不是必须用自保持的液位开关?才能编程控制
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2475 个
工控威望: 1762 点
下载积分: 82889 分
在线时间: 1512(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-29
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-12 09:41
用液位传感器就行了!