工艺是这样的:一个水池往外打水,到低液位时停止出水,另一个水池开始出水,到低液位时,第一个水池已经加满水,可以出水。周而复始,是不是必须用自保持的液位开关?才能编程控制
kdchenj_cn
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kdchenj_cn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-16 15:49
很简单,不用编程。
你在水池出水管线上装一个压力传感器,买一个不超过1000块钱的就行,再加一个数显表带触点输出的,设置低液位触点动作,用这个触点驱动电机即可。
或者安装一个压力开关或带触点的压力表,用触点驱动电机即可。这个只要几百块钱。
压力开关或带触点的压力表型号你上网搜一下,有很多。数显表可以用日本富士或国产虹润的都行。