本人最近新進一套設備
溫控系統的配置為: 六支3KW發熱管採用三相三角形接法 控制方法為:人機介面----PLC----溫控器(非溫控模塊)---電磁接觸器

請問各位師傅:這種控制方法是否可行 還有沒有更好的方法 

                            線電流怎麼計算 計算公式是什麼

    實際我量了線電流為25A左右,但是配了40A 保險絲都不行,發熱太大,電磁接觸器配的是60A,同樣也是發熱太大,兩種東西
都很容易燒毀!!!!!!!!ㄐ!!
tianqiji
工控道路上的石子!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2021-08-31
查看tianqiji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-11 12:39
全载相电流应该约33A左右;线电流约在56A。