victrar
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看victrar的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-09 20:28
        如题,本人刚开始学三菱PLC不久,现在需要用到FX2N-4AD模块采集0-24V电压信号(电压信号是在0-24V之间变化的),但是模块最大的输入是10V,经过上网搜索一番后知道可以在信号源与模块输入之间加一个DC-DC变换器,但是没具体说,请问是用那种DC-DC变换器呢?最好有具体的型号.如果不是用DC-DC变换器的话应该如何做呢?
       另外我总共需要用到2个4AD和4个4DA模块,用FX2N-128MR直接供电可以不?如果不能,我用24V直流源供电的话,直流源和模块之间需要做什么措施吗?
      谢谢各位了!!!
victrar
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看victrar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-10 14:43
       首先谢谢1楼在帮助。
    我补充下如今在情况:采集的电压信号是经恒流源输出到一个电镀槽负载的,因此负载电阻会不断变化,因此才会有0-24V的电压变化,测的是槽的电压,因此1楼在方法可能不行了。我觉得最好还是用DC-DC变换器,但是问题是我找不到具体的类型和型号。。。