三菱FX2N PLC里写的格式如下:H0C9F ,那三菱E540变频器里的P117 ------P124 通信参数如何正确设置。谢谢!
分享
李华军
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
214 点
下载积分:
659 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2008-05-21
最后登录:
2024-07-05
查看李华军的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-11 21:19
全看
|
小
中
大
P117=0,P118=192,P119=1,P120=2,P121可视需要自定义,P122=0,P123=10,P124=0