楼主  发表于: 2009-11-09 15:06
步距角是1.8 。那么K200就是电机转一周。没细分,K50是这个转一周的时间吗?是4秒吗?无法仿真。输入PLC时间无明显变化。有什么错误请高手指点。谢谢!!!
[ 此帖被whshtj在2009-11-10 09:42重新编辑 ]
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-28
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-01 18:34
[DRVI  K200  K50  Y001  Y002]  K200是所要发送脉冲的个数,而K50是脉冲发送的频率,也就是每秒钟所发送的个数,三菱的应用指令是不能够仿真的。