fulk
问题点
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 96 点
下载积分: 462 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2023-03-03
查看fulk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-08 16:04
Q62DAN 的偏置和量程设定步骤,有哪位大侠知道,我先谢大家了.
Q62DAN 的出厂设置都是4-20mA的,我现在需要用0-10V,如何调整啊?
还有调整后,偏置和量程要调整,如何调啊?
我有SW2D5C-QDAU-E软件,看了说明书我也没调好,请问大家了,能给我写一下详细步骤吗?
再次谢大家了.
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-08 20:58
没这麽复杂,要0-10V,Q62DAN的的智能开关4的设置0000,智能开关1的设置0044。D数据与A输出的关系为-4000-4000对应DC-10V---DC10V,要0-10V数据限制为0-4000就可以了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(YMMFA) 热心助人
  • 熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 562(小时)
    注册时间: 2007-07-06
    最后登录: 2024-10-14
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-11-09 21:56
    建议把PLC程序、参数设定都清除,智能开关4的设置0000,智能开关1的设置0044,在智能模块设定软件里设定 初始化 CH1 使能  CH2 使能 和自动刷新 设 CH1 D地址  CH2 D地址,其他都不需要设置了,就可以了。再读读Q系列DA说明书,有程序例子。
    熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377