翟孝桢
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看翟孝桢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-08 12:42
NPH 的程序,(可使用三菱PLC编程软件打开,)可以按如下修改基站设定:使用SCLA键盘将20744地址中的密码读出,填入20745地址中,确认后可以修改其他数据了,将20325、20326地址中的数据清零,就没有了基站,如果改成H0003则基站变成了第3层站(从底层算起)

富士PLC控制变频电梯程序是进行改造时我本人自创编程并编辑注释的,对于停车舒适感、零速启动、零速停止、手动检修柔性停车、端站停止模式、故障检测及故障记录及故障显示等等许多内容均原创,电梯改造后一直安全使用,顺利通过多次年检!对大家进行电梯改造很有帮组,很全面,望对大家的快速学习有帮助!
[ 此帖被翟孝桢在2009-12-03 09:07重新编辑 ]
描述:GVF2梯形图
附件: GVF-2.rar (14 K) 下载次数:322
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:富士PLC电梯程序
附件: FUJI PLC.rar (25 K) 下载次数:320
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+50(ymmfa) 好贴
  • 下载积分:+2(雪花飘飘) 支持原创
  • 下载积分:+3(tom541100)
    xjldl
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看xjldl的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-10-08 19:12
    好贴,谢谢共同进步。