minxiuhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 189 点
下载积分: 497 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2024-04-09
查看minxiuhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-07 16:31
我公司的一条生产线Omron 的PLC  CJ1W-TC101模块在生产过程中突然RUN灯不亮,ERR灯亮,是什么原因请教高人? 4组输入感温线接触都没问题,温度到了就是没有输出?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8213 个
工控威望: 10342 点
下载积分: 21025 分
在线时间: 3006(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-06
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-08 07:49
不排除模块出现了硬件故障,或者调整了通讯地址。
可以用电脑在先后,通过CPU,读取错误日志的。然后根据错误日志来采取对应解决方法。


可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。