yeliangen
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yeliangen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-07 12:24
各位师傅好哈
  
     我一PWS6600S 屏 之前与三菱FX2N PLC通讯正常 与PLC连接用的是COM2 连电脑的是COM1

          现在也不知道怎么回事 怎么打开屏幕电源 进入检测 检测完后,通讯指示灯就亮起COM1了  应该亮COM2的啊,并且屏幕全屏白色的 开着屏幕等10几秒后 ,

屏幕左上角出现92字样,现在搞不懂这是为什么?懂的师傅们帮帮小弟啊,小弟在此谢过各位啦,祝大小师傅们在2010年赚大钱 多接大工程   谢谢啦。



     哦,还有程序也不能下载到屏 提示:通讯等待超时,我后面的拨码开关状态是:5 6 10关 1 2 3 4 7 8 9 开




懂的师傅们 帮帮忙啦  O(∩_∩)O谢谢。。。。。
hengfen
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hengfen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-09 10:06
你要ON7脚才能下载。然后进入系统设置画面,指定下载端口和PLC通讯端口。检查你的电脑端口和软件设计端口