gl931113
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gl931113的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-06 15:32
最近接手一个项目,需要用到可编程序控制器,可电器不太了解,请帮帮忙,要求在附件中,谢谢
附件: 1.txt (1 K) 下载次数:65
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-09 10:00
如果这个模拟电导传感器是带开关量输出;同时不必经常调整数值,就不需要可编程控制器也能完成.
楼主是想提升到可编程控制的话:必须要确认1:传感器的输出特性(电流/电压)输入的点数需要确认.2:大概需要多少个I/O点做控制.确认后保留20%的富裕量,以此为选型可编程的依据.3:需要确认输出负载的特性.(确认是晶体管/继电器).你说的如果只要控制指示灯,报警器,那只要选择继电器型即可.4:如果需要设置不同的电导率,那就需要上位机(文本/触摸屏)了.5:以上选择必须考虑工程的要求及工程的造价为核心.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(YMMFA) 热心助人,加分表扬
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-11-09 13:30
    朋友你好:
    作为一个工控人员,必须具备的条件是灵活应用各种控制器件,滞后停泵的问题,就用时间继电器延时功能可以解决的.wwcsqwww@126.com
    如果你有必要,我十分高兴帮助你,作为这个项目的参谋.请你把基本的控制思路要求及基本的硬件具备情况发上来.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-11-09 13:36重新编辑 ]
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-11-10 10:43
    gl931113 你好:
    邮件已经发到你的邮箱,请查收.