看台达VFD-E说明书,关于RS485通讯方面的,有些地方不明白,见下图:



晕一:用PLC(三菱FX2N)读取变频器当前的频率应该用功能码03H(读出暂存器内容)(不知道对不对),但不知道该选哪种格式。另外,使用回應訊息字串格式再用功能码03H不知道表达的是什么意思?





晕二:2001H(频率命令),2102H(频率指令(F)),2103H(输出频率(H)),现在只知道写频率时用的地址是2001H,读频率不知道用哪个?
  类似的频率的名字还有很多,像参数02.12(通讯频率命令(F)),又跟上面这几个有什么关系。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-09 15:57
谢谢回答