楼主  发表于: 2009-11-06 13:29
           互感器与电流表的配套。一个电流比(200/5A) 一次电流200A,一次卷绕匝数1的互感器,穿一匝主线。接到(100A)的电流表上。电机是18.5KW。正常运行下电流表的电流指示是多少A左右。请那位大哥帮帮忙指教小弟!谢谢各位!!
jcwang721218
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 3935 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2007-05-22
最后登录: 2021-02-13
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-12 20:59
额定功率下电流表为37A
jcwang721218
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 3935 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2007-05-22
最后登录: 2021-02-13
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-12 21:00
因为你的电流表是串在主线上的