用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
使用台达VFD-S变频器有点问题希望大家帮忙看看。
上一主题
下一主题
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
634 点
下载积分:
5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2009-09-19
最后登录:
2024-11-23
查看小电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-11-05 22:30
全看
|
小
中
大
今天修了台机器,台达VFD-S变频器被人调乱了参数我根据机器要求重新恢复了一下但频率为0时电机还在转。点动按下我设的是4HZ,频率显示也是4HZ但速度还在升。怪了。我想是变频器坏了,还是我参数设的不对,接线控制是这样的GEN--MO闭运转,GEN--M0--M1闭正点,GEN--MI--M3闭是反点。那么多功能端子这个参数如何选择?
分享
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
634 点
下载积分:
5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2009-09-19
最后登录:
2024-11-23
查看小电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-06 23:48
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼haoweng于2009-11-06 07:01发表的 :
送上VFD-S变频器手册!呵呵!
谢谢你们的帮助。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
使用台达VFD-S变频器有点问题希望大家帮忙看看。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问