使用台达VFD-S变频器有点问题希望大家帮忙看看。
上一主题
下一主题
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
634 点
下载积分:
5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2009-09-19
最后登录:
2024-11-23
查看小电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-11-05 22:30
全看
|
小
中
大
今天修了台机器,台达VFD-S变频器被人调乱了参数我根据机器要求重新恢复了一下但频率为0时电机还在转。点动按下我设的是4HZ,频率显示也是4HZ但速度还在升。怪了。我想是变频器坏了,还是我参数设的不对,接线控制是这样的GEN--MO闭运转,GEN--M0--M1闭正点,GEN--MI--M3闭是反点。那么多功能端子这个参数如何选择?
分享
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
377 个
工控威望:
455 点
下载积分:
1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2007-08-04
最后登录:
2024-07-09
查看yaoxudong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-06 00:05
全看
|
小
中
大
先确认,MO,M1运转配线与M3,M4复位或为速度的参数。如果速度控制是端子信号,那速度应该为M3为速度,M3不通就为面板速度。注意参数。有事可联系QQ:354768692进行切磋
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(小电工) 热心助人,加分表扬