小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2024-11-23
查看小电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-05 22:30
今天修了台机器,台达VFD-S变频器被人调乱了参数我根据机器要求重新恢复了一下但频率为0时电机还在转。点动按下我设的是4HZ,频率显示也是4HZ但速度还在升。怪了。我想是变频器坏了,还是我参数设的不对,接线控制是这样的GEN--MO闭运转,GEN--M0--M1闭正点,GEN--MI--M3闭是反点。那么多功能端子这个参数如何选择?
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-06 00:05
先确认,MO,M1运转配线与M3,M4复位或为速度的参数。如果速度控制是端子信号,那速度应该为M3为速度,M3不通就为面板速度。注意参数。有事可联系QQ:354768692进行切磋
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(小电工) 热心助人,加分表扬