我现在遇到一个问题,就是S7-200与TP270的通讯滞后问题,比如:一个按钮控制一个指示灯,我在触摸屏中点击按钮时,大概需要2秒钟,指示灯才到ON状态,关闭按钮时,也出现相同的滞后问题,这是什么原因呢?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(金秋来)
  • 下载积分:+1(悬南弓)
    lipengju510
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 245 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 79(小时)
    注册时间: 2006-09-10
    最后登录: 2024-10-06
    查看lipengju510的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-09-07 07:48
    现在找到原因了,以前触摸屏和PLC的波特率都为9.6K,现在两边都改为187.5K,就快多了;如果把触摸屏的采集速度改到0.5-0.3,就更快了(默认为1秒).多谢楼上的朋友!