本人接到一个订单需4mA--20MA输入,为了降低成本,不知上述可行否。
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-04 08:28
全看
|
小
中
大
不可以,FX1S不可扩展。可以用FX1N-14MR