一台三菱的变频器使用2W10K欧的电位器来控制输出频率,
电位器转1/4圈时输出频率=
12HZ
问:如果要让电位器转1/4圈时输出
30HZ
,怎么实现?
振兴民族自动化产业,服务社会,
分享
dd25257
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
148 个
工控威望:
290 点
下载积分:
556 分
在线时间: 152(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2012-06-16
查看dd25257的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-04 11:08
全看
|
小
中
大
变频器是靠电位器的分压输入(5V,10V)来控制速度,电位器2K以上跟10K是没啥区别的。
提高变频器频率是较直接的办法,另一个是再加装一个微调电阻,采用二级分压办法,把第一个旋到1/4圈,观察下频率,再旋动微调电阻,让频率升到30HZ