我们厂集体宿舍现在要全部装空调.两相1.5匹的要40台.加上照明.大概要多的电缆线.那位大侠能告诉我怎么算的~~!在这里先谢谢~!
yangyeyong1
中国的电力电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 321 点
下载积分: 1621 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-08-16
最后登录: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-03 21:29
16mm2的BV线足够了额定电流约65A,40台220V空调共45.24KW,三相五线供电,每相15.8KW空调每相最大约28.5A的电流,剩下的36A够照明用了吧,,,,,,,,,,,,1匹=745W,,,        40X0.745=45.24KW,            45.24/3=15.8KW,        15.8/[380X1.732X0.85]=28.5A