我们厂集体宿舍现在要全部装空调.两相1.5匹的要40台.加上照明.大概要多的电缆线.那位大侠能告诉我怎么算的~~!在这里先谢谢~!
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2475 个
工控威望:
1762 点
下载积分:
82889 分
在线时间: 1512(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-11-29
查看pretco123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-03 14:57
全看
|
小
中
大
计算一下!按40台空调机1KW/台、200支照明灯36W/支,总功率是48KW。总线是三相五线制。70平方进线,每相负荷16KW,16平方。单台空调进线2.5平方。每台照明灯进线1.5平方,每20支照明灯用4平方,分支用1.5平方.需考虑其敷设环境等因素,如穿管或线槽,要加大一个级别!