用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC扩展输出点输入提示错误,怎么办?
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-11-03 09:48
全看
|
小
中
大
各位大侠,我现在用FX2N-8EYR扩展FX2N-128MR的输出,但在GX DEVELOPER里编辑Y080时提示错误,这应该怎么解决啊,我还在编辑程序,谢谢!~
[ 此帖被yefengchen在2009-11-03 10:00重新编辑 ]
分享
zhaoyang4505
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhaoyang4505的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-03 10:03
全看
|
小
中
大
(080)H = (128)D,你的系统里有这么多的输出???
分享
zhaoyang4505
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhaoyang4505的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-11-03 10:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼zhaoyang4505于2009-11-03 10:03发表的 :
(080)H = (128)D,你的系统里有这么多的输出???
这是错的。
FX系列的是8进制的。不是16进制的。
晕啊。。整了这么半天就一个简单的原因嘛:FX是8进制,8进制里面没有“8”这个东西嘛,只有0------7
[ 此帖被zhaoyang4505在2009-11-03 10:33重新编辑 ]
分享
zhaoyang4505
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhaoyang4505的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-11-03 10:24
全看
|
小
中
大
FX是8进制的嘛, (080) O = 0*64 + 8*8 + 0*1 = (64)D
晕啊。。整了这么半天就一个简单的原因嘛:FX是8进制,8进制里面没有“8”这个东西嘛,只有0------7
[ 此帖被zhaoyang4505在2009-11-03 11:08重新编辑 ]
分享
zhaoyang4505
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhaoyang4505的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-11-03 10:31
全看
|
小
中
大
晕啊。。发表于: 2009-11-03 11:07
全看
|
小
中
大
对。从一开始我就错了。我只用过Q系列的(16进制的),所以就成毛病了。。。。应该是O,八进制。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC扩展输出点输入提示错误,怎么办?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问